Sicuramente nel controllore deve essere presente un K/s che conferisca al sistema una struttura di tipo 1
necessaria per avere errore a regime nullo sotto forzamento a gradino.
Per la parte dinamica ricordo che se si riesce a dare una approssimazione del II ordine,
allora le specifiche si traducono in
4.6/(z wn) < 12 s
z wn > 4.6/12
z wn >= 0.4
100 e^(- pi z/sqrt(1 - z^2))<= 25 => z > 0.405
Però per fare questo in modo corretto bisognerebbe verificare la presenza di poli dominanti, mi sembra
che un modo per garantirli sia giocare sul guadagno K messo all'inizio.
Sul resto non posso avventurarmi in modo improvviso. Si dovrebbe - qualitativamente - scrivere
le fdt dei sistemi che hanno n e d come ingressi e imporre a quello che viene una struttura passa - alto
o passa - basso predisponendo opportune correttrici.
Sono consapevole che mi sto esprimendo in un modo esageratamente qualitativo ma dovrei ripassare
troppa teoria per dire qualcosa di più preciso.